Widzę, że jest bardzo źle.
Pytanie co ty zgłaszasz? Czy dzwonisz na pogotowie i prosisz o przyjazd z pomiarem napięcia? Musisz napisać pismo z prośbą o założenie rejestratora. Wtedy wszystko będzie wiadomo. Oczywiście będą straszyć opłatami, jeśli nie stwierdzą przekroczeń napięcia. Nie należy się tym przejmować. Jeśli jest tak źle jak widać na wykresie, to nie będzie problemów ze stwierdzeniem przekroczeń napięcia. U ciebie praktycznie nie ma produkcji.
Jak masz "nowe zasady" to nie ma obowiązku rozliczania godzinowego. Możesz jeśli chcesz wybrać taką opcję, ale półki co obowiązku nie ma. Czy to nie zmieni dalej, tego nie wiemy 🙂
@tomek-stiller Zgłaszałem juz wiele razy z rejestratorem byli już 2 razy i co? i wszystko jest ok. Pokażę jak załatwiają sprawę. Np w sobotę zgłosiłem że jest 258 259 na trzech fazach przyjechali na pomiar o 13:40 i co i wszystko ok. Zobacz jak wygląda wykres. O godzinie o której przyjechali wszystkoo magicznie zaczęło działać pomimo pełnego słońca. 10 minut od ich wyjazdu fotowoltaika zdechła. Kiedy był rejestrator przez cały tydzień fotowoltaika wyłączała się i włączała w zależności od napięcia ale działała a po zdjęciu rejestratora wszystko wygląda jak na wykresach. tragedia i na prawdę nie wiem już co mam do nich pisać. nie wiem nawet czy magazyn cokolwiek rozwiąże bo 10 kW to w godzinę się naładuję i co dalej?
Raz jeszcze zapytam, co zgłaszasz. Na pomiar przyjeżdża pogotowie ze zwykłym ręcznym woltomierzem. Czasem im coś wyjdzie, czasem im nie wyjdzie. Zależy od ekipy, woltomierza, warunków. Tutaj natomiast chodzi o założenie rejestratora, który będzie mierzył napięcie w równych interwałach czasu i zapisać te pomiary do wglądu. Rejestrator mają założyć i zostawić na tydzień albo dłużej Na tym wykresie który załączyłeś nie widać niczego nadzwyczajnego. Normalne, poprawne zachowanie falownika PV w przypadku przekroczenia napięcia zasilania. To przekroczenie występuje ciągle i nieprzerwanie. Ja tam nie widzę, że falownik na godzinę zaczął magicznie działać.
Raz jeszcze piszę że rejestrator wisiał już dwa razy i im wszystko wychodzi że jest ok. A kiedy wisiał rejestrator falownik działał bo napięcie było obniżone. I dwa razy otrzymałem odpowiedź że zgłaszam nieprawdę a w sieci jest wszystko ok. na załączonym wykresie jak już zaznaczyłem nagły spadek napiecia i włączenie się falownika w momencie przyjazdu panów ze zwykłym miernikiem po zwykłym zgłoszeniu na nr 991. Można sobie wkładać takie moje gadanie pomiędzy teorie spiskowe ale PGE wie co robi i ma do tego narzędzia. JA mam co najwyżej płacić rachunki, siedzieć cicho i nie fikać. Ale flustracja rośnie. Pozdrawiam i dziękuję za rady
W przeciwieństwie do ciebie, ja akurat wiem jak to działa z drugiej strony. Zechcesz nam powiedzieć jak magicznie PGE obniża napięcie w sieci akurat w momencie jak robisz zgłoszenie? Szczególnie na 991? Czy nie bardzo? Bo wiesz, internet każde tego typu gadanie sobie przyjmie - a że to jest akurat wierutna bzdura to już nie każdy potrafi zweryfikować. Wolisz teorie spiskowe, proszę bardzo, każdy ma prawo. Mi nie pozostaje nic innego jak tylko życzyć powodzenia na przyszłość 🙂
W sumie może to ja mogę się mylic może sąsiad widząc samochód pge odłącza swój falownik na czas wizyty i wszystko nagle gra... nie wiem.
Jeśłi mogę mieć pytanie techniczne to prosiłbym jeszcze o jedną odpowiedź. Jeżeli zainstaluję magazyn energii a wraz z nim falownik hybrydowy to czy takie napięcie jak wyżej pisałem nie będzie również powodować braku działania mojej fotowoltaiki? A co za tym idzie nadal nie będe mógł korzystać na bieżąco z produkowanej energii przez panele? Czy falownik ma tryb off grid i nie pobiera energii z sieci kiedy może produkować własną niezależnie od parametrów w sieci? Mam nadzieję ze nie pogmatwałem tego za bardzo.
Zależy od falownika i systemu jaki wybierzesz. Te dobre pozwolą na pracę i produkcję energii po przekroczeniu parametrów sieci. Ale tylko w ilości i do momentu jak będzie zbyt na tą energię. Jeśli będziesz miał naładowany akumulator i odłączone odbiorniki to produkcja też stanie.
@tomek-stiller jedna firma proponuje mi coś takiego:
- 2 moduły magazynu energii Dyness lub Deye SE-G5.1 Pro-B 5.12kWh
- falownik hybrydowy Deye 10kW
Może jakaś podopowiedź?
Ale co miałbym podpowiedzieć? Czy ten zestaw zadziała? No może i zadziała, ale nie jest to moim zdaniem optymalne wyjście.
Po pierwsze magazyny deje mają domyślny prąd rozładowania 50A a prąd 100A podany jako maksymalny. Co oznacza ni mniej ni więcej tyle, że z jednego pakietu możesz pobierać ciągle 2,5kW a maksymalnie 5kW. Zatem dwa pakiety tylko teoretycznie będą w stanie wytrzymać obciążenie maksymalne falownika o mocy 10kW. Jeszcze coś na straty konwersji musi pójść i tutaj może być już ciężko. Na pewno nie będzie to zdrowa praca dla tego magazynu energii.
Po drugie, dlaczego oferują falownik 10kW skoro model 12kW jest zasadniczo w tej samej cenie, a jednak jest nieco mocniejszy. Być może dlatego, że dwie paczki aku nie wytrzymają pełnego obciążenia mocniejszego modelu? Zupełnie inna kwestia, czy model 10kW wystarczy na podtrzymanie twojego domu? Jaką masz moc przyłączeniową i jaką moc maksymalną pobierasz?
Tak na prawdę, głównie o tym, czy to ma sens zdecyduje cena - zechcesz podać ile zaproponowano? Ile za sprzęt? Ile za montaż?
Moc przyłżczeniowa to chyba 10 Kw
Ile ponieram trudno powiedzieć ale jak zimą pompa chodzi i coś się jeszcze pieczę to na pewno ok 6 - 7 jest na obciążeniu. Ale to zimą i nie non stop tylko w pikach. Latem musuiałbym dołożyć klimę.
Co do ceny to totalnie do mnie nie przemówiło bo z vatem i montażem ponad 24k ale bez rozgranicznia ile za co.
Moc przyłączeniowa nie ma tutaj nic do rzeczy*. Po za tym prawie na pewno nie masz 10kW - sprawdź w dokumentach.
Masz przyłącze trójfazowe, zatem moce przyłączeniowe to:
Dla zabezpieczenia 3x25A -> 17,5kW.
Dla zabezpieczenia 3x20A -> 13,8kW.
Dla zabezpieczenie 3x16A -> 11kW.
Tylko nie wiem czy tyle dają na 3F. Ja się nigdy nie spotkałem z tak niską mocą przyłączeniową dla sieci trójfazowej. Poniżej masz już 3x13A co by dało 9kW ale raczej uniemożliwiło by pracę większości sprzętów jednofazowych, które z założenia wymagają jednak zabezpieczeń 16A.
Co do ceny, zakładam że na osobę prywatną policzyli VAT 8%, co by dało kwotę na poziomie ponad 22000 zł netto. Poproś żeby rozpisali co za co, bo trochę mnie zastanawia co tam tyle kosztuje 😉
*z tym nic do rzeczy dla mocy przyłączeniowej to tak nie do końca tak. Musiałbym mieć komplet dokumentów przed oczami, żeby wiedzieć z czym mamy doczynienia.
moc przyłaczeniowa 15 kW, zeby zrobić 8 % vat dokładają 2 panele żeby można było zobić z montażem. Generalnie nie chcą napisać co ile kosztuje wg ich wyceny a faktura ma zawierać globlaną nazwę "montaż magazynu energii"
Jeśli instalują Ci falownik, to sama instalacją już jest usługą montażu. Zatem zgodnie z prawem można całość policzyć na fakturze z 8% VAT i nie rozumiem po co tutaj jest jakiekolwiek dokładanie paneli słonecznych. No ale może nie mam zrozumieć.
Ja Ci powiem, dlaczego nie chcą napisać ile co kosztuje. Otóż nie chcą, żeby mógł w prosty sposób porównać oferty między firmami. Ani tym bardziej porównał sobie ceny sprzętu który chcą Ci sprzedać z cenami tego sprzętu w luźno dostępnych miejscach. Ja osobiście uważam, że trzeba od takich firm daleko uciekać. No ale to tylko moje prywatne zdanie. Ja przygotowuję klientom specyfikację zamówienia z wyszczególnionymi cenami.
Dlaczego nie chcą? Otóż gdyby to zrobili, to wyszło by przez przypadek, że sprzedają Ci towar o rynkowej wartości powiedzmy około 13000 zł netto, a reszta to ich czysty zysk nie koniecznie nazywający się "montażem". 9k na czysto to w sumie całkiem niezła kasa za jeden dzień roboty. A ta cena sprzętu, to taka cena dla kogoś ulicy. Zapewniam Cię, że duża firma kupuje klamoty taniej.
Dla mnie najważniejszym aspektem jest odpowiedź na pytnie: Czy jeśli w sieci przez 6 godzin będzie napięcie powyżej 253 V na co najmniej jednej fazie, to czy falownik hybrydowy będzie pracował przy w pełni naładowanym magazynie czy również się wyłączy? Oraz czy jeśli magazyn będzie nienaładowany oraz będzie nawet duży pobór prądu a napięcie będzie przekraczać 253V to czy taka instalacja w ogóle będzie działać i czy będę mógł autokonsumować wyprodukowaną energię? Czy też będę jak teraz w godzinach okołopołudniowych kupować prąd z sieci pomimo wpier.....nych pieniedzy w fotowoltaikę a niedługo może i magazyn?
Dziękuję z góry za odpowiedź.