Witajcie,
Chciałbym dobrać panele do stacji Allpowers R2500. Owszem, do tej stacji są oferowane przenośne, dedykowane, ale chciałbym na działce mieć na stałe.
Szukając, niestety wszędzie nie zgadzają mi się parametry, jakie powinny spełniać, albo ja nie potrafię szukać.
Wiem, że nie powinny przekraczać napięcia, ale co z prądem. Czasami przy ofertach wskazują ciut powyżej 13A (13.60 ...itd) czy to zwarciowy, czy przy max mocy. A te ciut, nic mi nie mówi. Ja zawsze stosuje, jak nie można to nie można, takiego stosować. A poniżej tej wartości 13A nie mogę znaleźć.
Wg producenta powinny być: Solar Input 12~150V 13A, 1000W Max.
Myślałem o panelach 2 panelach 400-450W.
Czy mógłbym prosić o pomoc ? Dać jakiś przykład , tak abym mógł też zamówić, albo kupić stacjonarnie (Wrocław)
Z góry dziękuję i przepraszam, bo być może to błahostka, a ja jestem laik i wolę zapytać.
Pozdrawiam
Tomasz
Tutaj raczej chodzi o to, z czego będzie potrafił skorzystać tracker mppt. Prąd potraktuj jako wartość graniczną, jeśli panel będzie potrafił produkować więcej, to stacja po prostu tego nie wykorzysta. Natomiast napięcie musi być przestrzegane literalnie. Jeśli chcesz mieć instalację na stałe, to kup dwa najtańsze nowe panele jakie dostaniesz. Takie właśnie w okolicy 400W. Połącz je szeregowo to taki szereg bezpośrednio do stacji ładowania. Jeśli zależy Ci na maksymalnej mocy ładowania kup trzy panele. Tylko pilnuj napięcia, bo taki szereg będzie miał w stanie jałowym już okolicę 120V. Co oznacza, że zimą przy ujemnych temperaturach może być nawet pod 130-140V.
@tomek-stiller Dzięki za info. Tylko, że jak już pisałem, sporo paneli ma wyższy amperaż i choć V będzie ok, to co z tym amperażem ?
Przykład takiego panelu:
Jeszcze raz dziękuję za rady.
Tomek
OK, jeszcze raz przeczytałem, bo jakiś chaos miałem. Więc wartość prądu ciut powyżej, nie ma znaczenia. Najważniejsze napięcie. Dziękuję i tego będę się trzymać.
Pozdrawiam
Ta wartość prądu w zdecydowanej większości przypadków jest liczona głównie na potrzeby zabezpieczenia przeciw odwrotnemu podłączeniu biegunów paneli pv. Zwróć na to uwagę przy podłączaniu. Jeśli przekroczysz Isc może się okazać, że przy awaryjnej zamianie biegunów sprzęt tego nie przeżyje.