SZAFA Z PRĄDEM

3 Posty
3 Users
2 Reactions
38 Widok
 Arek
(@arechekonuno)
Posty: 42
Member Admin
Topic starter
 

STANDARDOWY ZESTAW PV 

INWETER ANENJI 6KW

ZESTAW AKU 48V

ZABEZPIECZENIA

12SZT PANELI 400W

 

 
Opublikowany : 19/07/2025 5:59 am
krismy reacted
 Arek
(@arechekonuno)
Posty: 42
Member Admin
Topic starter
 

ze względu na bezpieczeństwo i żywotnośc proponuję ustawienia inwertera dla ładowania rozładowania baterii 10-90% czyli ładowanie 57,6V odcięcie rozładowania 48V. 

czemu?

1.z cykli przeliczonych na ilość energii(10cykli 20-80 to to samo co 7,5 cyklu 10-90) do i z baterii nie wynika żeby cykle 20-80% dawały rzeczywisty zysk w długości zycia bateriii

2. cena baterii spada więc wygoda użytkowania będzie wzrastać drugi magazyn 16kwh kupimy za połowę ceny pierwszego

 
Opublikowany : 19/07/2025 6:17 am
Grrr reacted
(@tomek-stiller)
Posty: 191
Estimable Member
 

Większość producentów podaje żywotność swoich ogniw dla DOD 100%. Poniżej wrzutka ze specyfikacji EVE MB31. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć?

Rozdział 1.15, Cycle life 25℃

a. Discharge the cell in accordance with (1.9);

b. Charge the cell to 3.65 V at a constant power of 502.4 W and rest for 30 minutes;

c. Discharge to 2.5 V at a constant power of 502.4 W and rest for 30 minutes;

d. Repeat steps b~c 8000 cycles.

Natomiast z praktyki wynika, że dobrze dobrany magazyn robi średnio 150 cykli rocznie. Zatem dla jakiego bezpieczeństwa i jakiej żywotności te 80% DOD? Czy to służy czemuś innemu niż obniżeniu efektywnej użytecznej pojemności magazynu?

 
Opublikowany : 19/07/2025 8:43 pm