STANDARDOWY ZESTAW PV
INWETER ANENJI 6KW
ZESTAW AKU 48V
ZABEZPIECZENIA
12SZT PANELI 400W
ze względu na bezpieczeństwo i żywotnośc proponuję ustawienia inwertera dla ładowania rozładowania baterii 10-90% czyli ładowanie 57,6V odcięcie rozładowania 48V.
czemu?
1.z cykli przeliczonych na ilość energii(10cykli 20-80 to to samo co 7,5 cyklu 10-90) do i z baterii nie wynika żeby cykle 20-80% dawały rzeczywisty zysk w długości zycia bateriii
2. cena baterii spada więc wygoda użytkowania będzie wzrastać drugi magazyn 16kwh kupimy za połowę ceny pierwszego
Większość producentów podaje żywotność swoich ogniw dla DOD 100%. Poniżej wrzutka ze specyfikacji EVE MB31. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć?
Rozdział 1.15, Cycle life 25℃
a. Discharge the cell in accordance with (1.9);
b. Charge the cell to 3.65 V at a constant power of 502.4 W and rest for 30 minutes;
c. Discharge to 2.5 V at a constant power of 502.4 W and rest for 30 minutes;
d. Repeat steps b~c 8000 cycles.
Natomiast z praktyki wynika, że dobrze dobrany magazyn robi średnio 150 cykli rocznie. Zatem dla jakiego bezpieczeństwa i jakiej żywotności te 80% DOD? Czy to służy czemuś innemu niż obniżeniu efektywnej użytecznej pojemności magazynu?