Witam
Mam obecnie instalacje na Sofar On-grid o mocy 10KWp (3 fazy) na starych zasadach. Oczywiście jak wszędzie permanentnie się wyłącza (Tauron) z powodu przekroczenia napięcia 253V (max. 265V). Oczywiście mogę "podkręcić" temat i mieć to w d..., ale nie liczę na operatora- bo tutaj odpowiedź to stara śpiewka (nawet jak potwierdzą, że napięcie za wysokie to i tak - nie mają pieniędzy na modernizacje. Przerwy standardowo w godzinach 11-14. Pytanie - jak zachowa się instalacja hybrydowa, jeśli napięcie będzie w sieci ponad 253V- czy zatrzyma oddawanie energi do sieci, a jeśli będzie słońce to energie pozyskam z paneli lub magazynu 10kWh? Rocznie konsumuje dość sporo bo koło 8000kWh. Czy ktoś ma doświadczenie z taką sytuacją?
Dla poglądu fotka z dnia pełnego słońca..... i co z tego... .
w magazynie z inwerterem zakres wejścia jest do 280V na fazę więc powinno się ładować przy 260V
Areczku, tego magazynu z inwerterem to kolega legalnie u siebie nie podłączy. Półki co, żaden z nich nie jest na liście PTPiREE.
Odpowiadając na pytanie kolegi, to zależy jaka instalacja hybrydowa i jak podłączona. Jeśli między te swoje falowniki a sieć wepniesz sprzęt Victrona, to przy przekroczeniu napięcia sieci Victron odetnie się od grida i wytworzy swojego mikrogrida. W ten sposób twoje falowniki nadal będą pracowały na konsumpcję własną i/lub na ładowanie magazynów podłączonych do Victronów a po obniżeniu napięcia system ponownie zepnie się z siecią zasilającą. W ten sposób jeśli tylko będziesz miał odpowiednią moc magazynu, to nie będziesz tracił tej produkcji która normalnie ucieka przez odłączenie od sieci.